Автор: | sviridovairina [ 17 ноя 2020, 09:28 ] |
Заголовок сообщения: | Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ???? |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2020, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1 |
sviridovairina писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ???? Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними. |
Автор: | sviridovairina [ 17 ноя 2020, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1 |
k-igor писал(а): sviridovairina писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ???? Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними. т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было... |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2020, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1 |
sviridovairina писал(а): k-igor писал(а): sviridovairina писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ???? Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними. т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было... В типовом проекте - типовые решения. Не типовые решения нужно согласовывать с сетевой организацией на стадии проектирования, чтобы не было проблем в дальнейшем. Предложите им 2 варианта, думаю они выберут ваш вариант. У нас, как правило, не дают устанавливать разъединитель на существующей опоре. |
Автор: | sviridovairina [ 17 ноя 2020, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1 |
Спасибо за ответы. Так и сделаю - предложу 2 варианта, посмотрим, что ответят. |