Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6808
Страница 1 из 1

Автор:  sviridovairina [ 17 ноя 2020, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2020, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1

sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.

Автор:  sviridovairina [ 17 ноя 2020, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1

k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.



т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2020, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1

sviridovairina писал(а):
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.



т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...

В типовом проекте - типовые решения. Не типовые решения нужно согласовывать с сетевой организацией на стадии проектирования, чтобы не было проблем в дальнейшем.
Предложите им 2 варианта, думаю они выберут ваш вариант. У нас, как правило, не дают устанавливать разъединитель на существующей опоре.

Автор:  sviridovairina [ 17 ноя 2020, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1

Спасибо за ответы. Так и сделаю - предложу 2 варианта, посмотрим, что ответят.