Заголовок сообщения: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:28
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:57
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 10:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sviridovairina писал(а):
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...
В типовом проекте - типовые решения. Не типовые решения нужно согласовывать с сетевой организацией на стадии проектирования, чтобы не было проблем в дальнейшем. Предложите им 2 варианта, думаю они выберут ваш вариант. У нас, как правило, не дают устанавливать разъединитель на существующей опоре.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения