Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 20:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:45
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Надо подключить домик на огороде. Имеем.6 кв.220в два провода . Счётчик на столбе до домика 15 метров. Кабель будет в гофре в земле. В домике будет пару розеток и пару лампочек. Пока максимум что будет мощного это обогреватель 1.5-2 кв. Какой кабель брать алюминий или медь.и сколько квадрат. Что бы с запасом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 09:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreyhohol67 писал(а):
Добрый день. Надо подключить домик на огороде. Имеем.6 кв.220в два провода . Счётчик на столбе до домика 15 метров. Кабель будет в гофре в земле. В домике будет пару розеток и пару лампочек. Пока максимум что будет мощного это обогреватель 1.5-2 кв. Какой кабель брать алюминий или медь.и сколько квадрат. Что бы с запасом.

Можно взять ВВГ - 3х4 либо АВВГ - 3х6.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:45
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Медь или алюминий? А третий провод я так понял сделать зануление?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreyhohol67 писал(а):
Медь или алюминий? А третий провод я так понял сделать зануление?

Что хотите, то и покупаете. Медь дороже.
Третий провод - заземление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:45
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А где я возьму на счётчике заземление? У меня приходит два провода на него? Голый бетонный столб и счётчик в ящике и всё.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreyhohol67 писал(а):
А где я возьму на счётчике заземление? У меня приходит два провода на него? Голый бетонный столб и счётчик в ящике и всё.

Нужно делать повторное заземление и разделение PEN-проводника на N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:45
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По простому можно? В ящике стоит автомат перед счетчиком и после. Всё.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель для дачного домика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andreyhohol67 писал(а):
По простому можно? В ящике стоит автомат перед счетчиком и после. Всё.

Нужно забивать в землю контур заземления.
Подключение PEN-проводника в частном доме

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика