Автор: | Metal71 [ 10 окт 2020, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Выбрать кабель для котла отопления |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне надо заменить проводку на небольшом участке. Напряжение 380. Старая проводка 3 мм алюминиевые провода, подключен котёл на 3 тэна по 2-2,5 киловатта кажется. Хочу заменить на медные провода, какое сечение выбрать? Провода буду покупать в https://tula.leroymerlin.ru/catalogue/silovye-kabeli/ Мерлене. Буду очень благодарен за вашу помощь. |
Автор: | k-igor [ 10 окт 2020, 08:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать кабель для котла отопления |
Metal71 писал(а): Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне надо заменить проводку на небольшом участке. Напряжение 380. Старая проводка 3 мм алюминиевые провода, подключен котёл на 3 тэна по 2-2,5 киловатта кажется. Хочу заменить на медные провода, какое сечение выбрать? Провода буду покупать в https://tula.leroymerlin.ru/catalogue/silovye-kabeli/ Мерлене. Буду очень благодарен за вашу помощь. Какой автотомат у вас стоит? |
Автор: | Metal71 [ 10 окт 2020, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать кабель для котла отопления |
k-igor писал(а): Какой автотомат у вас стоит? Автомат как на фото прикреплённом. IEK BA47-29 C32 400B |
Автор: | k-igor [ 10 окт 2020, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать кабель для котла отопления |
Metal71 писал(а): k-igor писал(а): Какой автотомат у вас стоит? Автомат как на фото прикреплённом. IEK BA47-29 C32 400B На фото что-то непонятное... Автомат завышен для такой мощности. В таком случае нужен медный кабель 5х4, если котел трехфазный и автомат трехфазный. |
Автор: | viktor_belgorod [ 12 окт 2020, 06:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать кабель для котла отопления |
на фото показано два автомата - трехполюсный и однополюсный... схема вызывает сомнения. однополюсный для чего? для нуля? это нарушение |
Автор: | Metal71 [ 12 окт 2020, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать кабель для котла отопления |
k-igor писал(а): В таком случае нужен медный кабель 5х4 Спасибо ) viktor_belgorod писал(а): схема вызывает сомнения. Ну не знаю, но такая схема у меня 20 лет проработала )) Там ещё один автомат забыл дорисовать. Не суть уже, главное определился с кабелем. |