Автор:  Metal71 [ 10 окт 2020, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Выбрать кабель для котла отопления

Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Мне надо заменить проводку на небольшом участке. Напряжение 380. Старая проводка 3 мм алюминиевые провода, подключен котёл на 3 тэна по 2-2,5 киловатта кажется.

Хочу заменить на медные провода, какое сечение выбрать? Провода буду покупать в https://tula.leroymerlin.ru/catalogue/silovye-kabeli/ Мерлене.

Буду очень благодарен за вашу помощь.

Автор:  k-igor [ 10 окт 2020, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать кабель для котла отопления

Metal71 писал(а):
Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Мне надо заменить проводку на небольшом участке. Напряжение 380. Старая проводка 3 мм алюминиевые провода, подключен котёл на 3 тэна по 2-2,5 киловатта кажется.

Хочу заменить на медные провода, какое сечение выбрать? Провода буду покупать в https://tula.leroymerlin.ru/catalogue/silovye-kabeli/ Мерлене.

Буду очень благодарен за вашу помощь.

Какой автотомат у вас стоит?

Автор:  Metal71 [ 10 окт 2020, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать кабель для котла отопления

k-igor писал(а):
Какой автотомат у вас стоит?

Автомат как на фото прикреплённом.
IEK BA47-29 C32 400B

Автор:  k-igor [ 10 окт 2020, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать кабель для котла отопления

Metal71 писал(а):
k-igor писал(а):
Какой автотомат у вас стоит?

Автомат как на фото прикреплённом.
IEK BA47-29 C32 400B

На фото что-то непонятное...
Автомат завышен для такой мощности.
В таком случае нужен медный кабель 5х4, если котел трехфазный и автомат трехфазный.

Автор:  viktor_belgorod [ 12 окт 2020, 06:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать кабель для котла отопления

на фото показано два автомата - трехполюсный и однополюсный...
схема вызывает сомнения. однополюсный для чего? для нуля? это нарушение

Автор:  Metal71 [ 12 окт 2020, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать кабель для котла отопления

k-igor писал(а):
В таком случае нужен медный кабель 5х4

Спасибо )

viktor_belgorod писал(а):
схема вызывает сомнения.

Ну не знаю, но такая схема у меня 20 лет проработала )) Там ещё один автомат забыл дорисовать. Не суть уже, главное определился с кабелем.