Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
@lex писал(а):
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?
1 Сначала нужно узнать номинал автомата в ВРУ(в щете куда будет приходить кабель). Думаю 360А. 2 Если 360А, то в ТП будет 400А. 3 Токи для СИП нужно смотреть по ГОСТ 31946-2012 (Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия) По току пройдет и 185мм2. 4 Проверяем по потерям напряжения...скорее всего пройдет. 5 Считаем ток КЗ. Нужно знать еще мощность трансформатора. Автомат 400А и кабель СИП4 4х185 должны пройти.
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
@lex писал(а):
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.
Как вариант, можно. Нужно чтобы их сопротивление было приблизительно одинаковое иначе неравномерно будут распределяться токи. Лучше или хуже - вопрос спорный. Есть свои достоинства и недостатки.