Автор: | @lex [ 09 сен 2020, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Выбрать комплектующие СИП |
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах? |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2020, 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
@lex писал(а): Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах? 1 Сначала нужно узнать номинал автомата в ВРУ(в щете куда будет приходить кабель). Думаю 360А. 2 Если 360А, то в ТП будет 400А. 3 Токи для СИП нужно смотреть по ГОСТ 31946-2012 (Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия) По току пройдет и 185мм2. 4 Проверяем по потерям напряжения...скорее всего пройдет. 5 Считаем ток КЗ. Нужно знать еще мощность трансформатора. Автомат 400А и кабель СИП4 4х185 должны пройти. |
Автор: | @lex [ 10 сен 2020, 12:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше. |
Автор: | k-igor [ 10 сен 2020, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
@lex писал(а): В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше. Как вариант, можно. Нужно чтобы их сопротивление было приблизительно одинаковое иначе неравномерно будут распределяться токи. Лучше или хуже - вопрос спорный. Есть свои достоинства и недостатки. |
Автор: | @lex [ 10 сен 2020, 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь? |
Автор: | k-igor [ 10 сен 2020, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
@lex писал(а): Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь? Да. Автоматический выключатель с регулируемыми расцепителями |
Автор: | @lex [ 11 сен 2020, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбрать комплектующие СИП |
Спасибо. Понял, буду действовать. |