СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?

1 Сначала нужно узнать номинал автомата в ВРУ(в щете куда будет приходить кабель). Думаю 360А.
2 Если 360А, то в ТП будет 400А.
3 Токи для СИП нужно смотреть по ГОСТ 31946-2012 (Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия)
По току пройдет и 185мм2.
4 Проверяем по потерям напряжения...скорее всего пройдет.
5 Считаем ток КЗ. Нужно знать еще мощность трансформатора.
Автомат 400А и кабель СИП4 4х185 должны пройти.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.

Как вариант, можно.
Нужно чтобы их сопротивление было приблизительно одинаковое иначе неравномерно будут распределяться токи.
Лучше или хуже - вопрос спорный. Есть свои достоинства и недостатки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?

Да.
Автоматический выключатель с регулируемыми расцепителями

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Понял, буду действовать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика