Автор:  @lex [ 09 сен 2020, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Выбрать комплектующие СИП

Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?

Автор:  k-igor [ 09 сен 2020, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

@lex писал(а):
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?

1 Сначала нужно узнать номинал автомата в ВРУ(в щете куда будет приходить кабель). Думаю 360А.
2 Если 360А, то в ТП будет 400А.
3 Токи для СИП нужно смотреть по ГОСТ 31946-2012 (Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия)
По току пройдет и 185мм2.
4 Проверяем по потерям напряжения...скорее всего пройдет.
5 Считаем ток КЗ. Нужно знать еще мощность трансформатора.
Автомат 400А и кабель СИП4 4х185 должны пройти.

Автор:  @lex [ 10 сен 2020, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.

Автор:  k-igor [ 10 сен 2020, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

@lex писал(а):
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.

Как вариант, можно.
Нужно чтобы их сопротивление было приблизительно одинаковое иначе неравномерно будут распределяться токи.
Лучше или хуже - вопрос спорный. Есть свои достоинства и недостатки.

Автор:  @lex [ 10 сен 2020, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?

Автор:  k-igor [ 10 сен 2020, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

@lex писал(а):
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?

Да.
Автоматический выключатель с регулируемыми расцепителями

Автор:  @lex [ 11 сен 2020, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбрать комплектующие СИП

Спасибо. Понял, буду действовать.