Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
Здравствуйте, знакомый подкинул работенку расчитать и прокинуть провод СИП-4 долго сомневался но взялся. Со следующими данными мощность Р=200кВт. Длинна трассы L=100м. Прокладка по воздуху. Почитав форум сделал следующие расчёты: Ток в цепи равен I=200/1.73*0.38*0.85=358А. Из ГОСТ 31996-2012 таблица 22 выбираем сечения 240мм I=453*0.93=421А. Хотелось бы прокинуть 185мм ток которого равен I=382*0.93=355А вопрос какой запас по мощности должен быть у провода (кабеля)?. Далее выбираем автомат его как-то не просто выбрать если взять на 400А то ток нерасцепления равен 400*1.13=452А что больше тока провода а ток расцепления 400*1.45=580А ещё больше. Верны ли расчёты. Если смотреть паспортные данные провода СИП от производителей там они держат большие токи. Какие данные использовать в расчётах?

1 Сначала нужно узнать номинал автомата в ВРУ(в щете куда будет приходить кабель). Думаю 360А.
2 Если 360А, то в ТП будет 400А.
3 Токи для СИП нужно смотреть по ГОСТ 31946-2012 (Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия)
По току пройдет и 185мм2.
4 Проверяем по потерям напряжения...скорее всего пройдет.
5 Считаем ток КЗ. Нужно знать еще мощность трансформатора.
Автомат 400А и кабель СИП4 4х185 должны пройти.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
В данный момент у них прокинут СИП-4-4-95 если ему в параллель добавить такой-же, это же лучше будет? 300+300*0.9=540. Только у второго разница в длиннее будет на 6м больше.

Как вариант, можно.
Нужно чтобы их сопротивление было приблизительно одинаковое иначе неравномерно будут распределяться токи.
Лучше или хуже - вопрос спорный. Есть свои достоинства и недостатки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
@lex писал(а):
Автомат с номиналом в 360А не встречал, читал что есть автоматы с регулировкой расцепителя это о нём речь?

Да.
Автоматический выключатель с регулируемыми расцепителями

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать комплектующие СИП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2020, 17:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Понял, буду действовать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика