Spor писал(а):
Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...
Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет.
Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !?
Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
Посмотрите СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства):
Цитата:
4 Общие положения
4.1 При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств следует соблюдать требования СП 48.13330, [26], национальных и
межгосударственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.
4.2 Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с рабочими чертежами основных комплектов чертежей электротехнических
марок; по рабочей документации электроприводов; по рабочей конструкторской документации нестандартизированного оборудования, выполненной проектной
организацией; по рабочей конструкторской документации предприятий - изготовителей технологического оборудования, поставляющих вместе с ним шкафы питания и
управления.
4.3 Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования,
поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки. При приемке рабочей
документации к производству работ надлежит проверять учет в ней требований индустриализации монтажа электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабелей, такелажу и установке технологического оборудования.
Посмотрите внимательнее этот документ, можете еще что найдете...