Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...
Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет.
Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !?


Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Распред коробки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 09:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Spor писал(а):
Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...
Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет.
Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !?


Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)

Посмотрите СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства):
Цитата:
4 Общие положения
4.1 При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств следует соблюдать требования СП 48.13330, [26], национальных и
межгосударственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.
4.2 Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с рабочими чертежами основных комплектов чертежей электротехнических
марок; по рабочей документации электроприводов; по рабочей конструкторской документации нестандартизированного оборудования, выполненной проектной
организацией; по рабочей конструкторской документации предприятий - изготовителей технологического оборудования, поставляющих вместе с ним шкафы питания и
управления.
4.3 Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования,
поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки. При приемке рабочей
документации к производству работ надлежит проверять учет в ней требований индустриализации монтажа электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабелей, такелажу и установке технологического оборудования.

Посмотрите внимательнее этот документ, можете еще что найдете...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Spor (03 сен 2020, 09:50)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика