Заголовок сообщения: Выбор сечения кабеля и автомата.
Добавлено: 28 авг 2020, 05:06
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 05:04 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля. Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно. Получается 4,3 кВт. Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
Добавлено: 28 авг 2020, 07:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
jorik84 писал(а):
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля. Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно. Получается 4,3 кВт. Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?
Ставьте диф на 16А и кабель 3х2,5. Почему? Большая мощность стиралки и посудомойки обусловлена в первую очередь ТЭНами, которые нагревают воду. Про стиральную машину у меня есть видео:
Думаю у посудомойки примерно такой же режим работы. Т.е. на полную мощность они будут работать не очень долго...думаю порядка 5 мин. 4,3 кВт это около 19А. Стоит отметить, что при токе 16*1,13=18,08А автомат еще не отключится около 1 часа. А за 5 мин точно не отключит цепь в случае перегрузки 19А. Да и несмотря на то, что вы говорите, что они будут работать вместе, на практике вероятность совместной работы не такая уж и большая, тем более что должны совпасть режимы нагрева воды.
Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
Добавлено: 28 авг 2020, 10:44
Зарегистрирован: 28 авг 2020, 05:04 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
jorik84 писал(а):
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля. Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно. Получается 4,3 кВт. Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?
Ставьте диф на 16А и кабель 3х2,5. Почему? Большая мощность стиралки и посудомойки обусловлена в первую очередь ТЭНами, которые нагревают воду. Про стиральную машину у меня есть видео:
Думаю у посудомойки примерно такой же режим работы. Т.е. на полную мощность они будут работать не очень долго...думаю порядка 5 мин. 4,3 кВт это около 19А. Стоит отметить, что при токе 16*1,13=18,08А автомат еще не отключится около 1 часа. А за 5 мин точно не отключит цепь в случае перегрузки 19А. Да и несмотря на то, что вы говорите, что они будут работать вместе, на практике вероятность совместной работы не такая уж и большая, тем более что должны совпасть режимы нагрева воды.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения