 Заголовок сообщения: Выбор сечения кабеля и автомата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2020, 05:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля.
Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно.
Получается 4,3 кВт.
Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 05:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
На 2,5кв.мм можно поставить и 20А. Но лучше отдельный кабель на 4мм.кв. и поставьте автомат на 32А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2020, 05:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
На 2,5кв.мм можно поставить и 20А. Но лучше отдельный кабель на 4мм.кв. и поставьте автомат на 32А.

Тогда возникает другой вопрос. В такой цепи слабым звеном окажется розетка т.к. она на 16А максимум, а АВ будет 32А. Пожароопасно получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 07:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
jorik84 писал(а):
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля.
Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно.
Получается 4,3 кВт.
Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?

Ставьте диф на 16А и кабель 3х2,5.
Почему?
Большая мощность стиралки и посудомойки обусловлена в первую очередь ТЭНами, которые нагревают воду.
Про стиральную машину у меня есть видео:
phpBB [youtube]

Думаю у посудомойки примерно такой же режим работы. Т.е. на полную мощность они будут работать не очень долго...думаю порядка 5 мин.
4,3 кВт это около 19А. Стоит отметить, что при токе 16*1,13=18,08А автомат еще не отключится около 1 часа. А за 5 мин точно не отключит цепь в случае перегрузки 19А.
Да и несмотря на то, что вы говорите, что они будут работать вместе, на практике вероятность совместной работы не такая уж и большая, тем более что должны совпасть режимы нагрева воды.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: jorik84 (28 авг 2020, 10:44)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля и автомата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2020, 05:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
jorik84 писал(а):
Добрый день всем. Знаю что тема изъезженная и обмусоленная, но задался вопросом о выборе сечения кабеля.
Итак. Делаю ремонт. Стиралку и посудомойку хочу запитать через отдельное УЗО и автомат. Посудомойка 2,2 кВт, стиралка 2,1 кВт. Условие что оба прибора могут работать одновременно.
Получается 4,3 кВт.
Какое сечение кидать и каким АВ защитить линию? 2,5 кв. мм. выдержит? Вроде да, он держит до 5,1 кВт, но насколько я знаю линию в 2,5 кв.мм. защищают 16А автоматом. А суммарно на этой линии может быть 4300/220=19,54А. Как быть?

Ставьте диф на 16А и кабель 3х2,5.
Почему?
Большая мощность стиралки и посудомойки обусловлена в первую очередь ТЭНами, которые нагревают воду.
Про стиральную машину у меня есть видео:
phpBB [youtube]

Думаю у посудомойки примерно такой же режим работы. Т.е. на полную мощность они будут работать не очень долго...думаю порядка 5 мин.
4,3 кВт это около 19А. Стоит отметить, что при токе 16*1,13=18,08А автомат еще не отключится около 1 часа. А за 5 мин точно не отключит цепь в случае перегрузки 19А.
Да и несмотря на то, что вы говорите, что они будут работать вместе, на практике вероятность совместной работы не такая уж и большая, тем более что должны совпасть режимы нагрева воды.


Доходчиво. Благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика