Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня производственное отдельно стоящее здание с суммарной мощностью электроприборов - 400квт
Сейчас при включении пары потребителей в сумме на 80 квт падает напряжение до 197 В .. оборудование перестает запускаться (камеры шоковой заморозки)
Арендодатель помещения утверждает что мощности ктп хватает но на провода навешано еще куча других потребителей расположенных на той же территории.
Предлагает проложить новый кабель от КТП до здания под землей за свой счет. Расстояние 600 м.
Прошу помочь примерно посчитать стоимость хотя бы кабеля.
Программы расчета сечения при такой длине и мощности пишут что нужно сечение более 120мм .. не понимаю что с этим делать дальше.
Очень нужна ваша помощь в расчете! Спасибо!
Большое расстояние - большие потери.
На такую мощность и длину вам нужно 4 кабеля типа АВБбШв-4х240. При этом потери будет около 6,4%.
Вот и считайте, сколько будет стоить АВБбШв-4х240 -2400м + работы.