Заголовок сообщения: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 01:16
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 01:14 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос. На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты. Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита?
Вложение:
Schema.PNG
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 06:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
usrgen писал(а):
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос. На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты. Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита?
Вложение:
Schema.PNG
Насчет подпаять ничего не могу сказать, но если сделаете качественное соединение, то никаких проблем у вас не будет. Холодильник подтребляет порядка 100 Вт - это очень мало. Ваш кабель даже не почувтсвует нагрузку от холодильника. Конечно, я в своих проектах такие решения никогда не закладываю, если стоит задача подключить дополительно розетку на 16А, то лучше присоединять к ближайшей розеточной группе с дифавтоматом на 16А.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 07:58
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 01:14 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Насчет подпаять ничего не могу сказать, но если сделаете качественное соединение, то никаких проблем у вас не будет. Холодильник подтребляет порядка 100 Вт - это очень мало. Ваш кабель даже не почувтсвует нагрузку от холодильника.
Спасибо за ответ. Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли? Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 12:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
usrgen писал(а):
Цитата:
Насчет подпаять ничего не могу сказать, но если сделаете качественное соединение, то никаких проблем у вас не будет. Холодильник подтребляет порядка 100 Вт - это очень мало. Ваш кабель даже не почувтсвует нагрузку от холодильника.
Спасибо за ответ. Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли? Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке
Ваш автомат от перегрузки вряд ли когда-либо сработает, т.к. будет подключена постоянная мощность и ток не будет превышаеть 40А. Вероятнее всего автомат может сработать только при КЗ и ваш небольшой кусочек провода 2,5мм2 особо ни на что не повлияет.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 15:09
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 256.1325800.2016, п. 10.2 ... В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2
технически решение осуществимое, если смотреть норматив - неправильное
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм
Добавлено: 03 июл 2020, 16:07
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 01:14 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
СП 256.1325800.2016, п. 10.2 ... В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2
технически решение осуществимое, если смотреть норматив - неправильное
Это ясно, спасибо.
Сформулирую вопрос по другому - на схеме ниже безопасно ли будет, если на кабеле 2.5 кв.мм максимальная потребляемая нагрузка будет 2 кВт., а на кабеле 6 кв.мм максимальная нагрузка будет 6.5 кВт? Напомню - линия 220 В, сидит на автомате 40А, на линии 2 кабеля спаянных между собой на 6 кв. мм и 2.5 кв.мм. В случае КЗ на плите или потребителя, "сидящий" на кабеле 2.5 кв.мм,не поплавиться ли кабель 2.5 кв.мм?
Вложение:
Schema2.png
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.