Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 22 апр 2020, 10:42
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Здавствуйте, Возник вопрос. Можно ли прокладывать кабель в стальных лотках по коридорам медицинских учреждений? Проблема возникла из-за особенностей больницы. Капитальный ремонт. Здание старое. Потолки деревянные, по стенам вертикально вплотную к стене проходят трубы канализации. т.е. бугор на стене в 10-12 см. Вся проводка старая, сделана открыто без какой либо защиты в виде каналов и гофры. Потолка армстронга нет. Самое на мой взгляд оптимальное решение проложить в стальных лотках с креплением на уголки к стенам.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 22 апр 2020, 12:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Здавствуйте, Возник вопрос. Можно ли прокладывать кабель в стальных лотках по коридорам медицинских учреждений? Проблема возникла из-за особенностей больницы. Капитальный ремонт. Здание старое. Потолки деревянные, по стенам вертикально вплотную к стене проходят трубы канализации. т.е. бугор на стене в 10-12 см. Вся проводка старая, сделана открыто без какой либо защиты в виде каналов и гофры. Потолка армстронга нет. Самое на мой взгляд оптимальное решение проложить в стальных лотках с креплением на уголки к стенам.
Хороший вопрос)) Идеальный вариант был бы сделать все скрыто. В нормах запрета не видел, по-другому в вашем случае наверное вряд ли получится. Еще бы свежий СанПИН найти по этой теме, может там что есть...
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 12 май 2020, 13:22
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
А можно ли прокладывать в гофре кабеля в палатах? Или можно в пластиковых кабель каналах. Нюанс в том, что крепления огнезащитного кабеля должны выдерживать время за которое люди эвакуируются. т.е. если крепить кабель с помощью гофрированной трубы ППЛ с помощью металлических скоб - то подходит. Но если в пластиковых кабель каналах, тогда уже нет. По хорошему все надо делать в металле. Как быть? хочется эстетики. Да и протирать гофрированные трубы нереально. Единственный вариант прятать в штробы.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 12 май 2020, 13:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А можно ли прокладывать в гофре кабеля в палатах? Или можно в пластиковых кабель каналах. Нюанс в том, что крепления огнезащитного кабеля должны выдерживать время за которое люди эвакуируются. т.е. если крепить кабель с помощью гофрированной трубы ППЛ с помощью металлических скоб - то подходит. Но если в пластиковых кабель каналах, тогда уже нет. По хорошему все надо делать в металле. Как быть? хочется эстетики. Да и протирать гофрированные трубы нереально. Единственный вариант прятать в штробы.
А для чего в палате огнезащитный кабель? Жесткая труба будет смотреться лучше. Думаю и ПВХ-короб сойдет, только нужно понять, почему решили, что в палате должна быть огнестойкая конструкция. Может у вас там реанимация и т.п.?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 13 май 2020, 06:30
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Еще бы свежий СанПИН найти по этой теме, может там что есть...
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. Никаких требований к способам прокладки не увидел, только исполнение LSLTx и FRLSLTx
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 13 май 2020, 06:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
У меня во всех помещениях, где могут находиться люди часть светильников подключена к аварийному освещению.
Вложение:
Безымянный.png
А в соответствии с каким пунктом вы выполнили в этих помещениях аварийное освещение? Я так понимаю это обычные палаты? К кокой группе помещений они относятся?
Цитата:
7.7.2.1.2 Аварийное (резервное и эвакуационное) освещение должно соответствовать требованиям СП 52.13330. Резервное освещение (для продолжения работ) следует устраивать в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочных анализов, на постах дежурных медицинских сестер; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в помещениях диспетчерских, операторских, в узлах связи, электрощитовых, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах в вестибюлях, в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.). Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, основныхпроходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей; в помещениях физиотерапии, душевых, залов грязелечения, ванных комнат и раздевальных отделений восстановительного лечения, а также в конференц-залах и аудиториях.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в медицинских учереждениях
Добавлено: 13 май 2020, 06:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Еще бы свежий СанПИН найти по этой теме, может там что есть...
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования. Никаких требований к способам прокладки не увидел, только исполнение LSLTx и FRLSLTx
Я тоже смотрел данный СП, нужно именно СанПИН, т.к. что-то подсказывает, что проводка должна быть скрытой, может бы при реконструкции допускается и открытая.