Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Запас кабеля в виде колец
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6480
Страница 1 из 1

Автор:  Aleksander [ 22 мар 2020, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Запас кабеля в виде колец

Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

Автор:  k-igor [ 22 мар 2020, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас кабеля в виде колец

Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

Первый раз такое вижу.

Автор:  Aleksander [ 23 мар 2020, 05:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас кабеля в виде колец

Вопрос не в том насколько такой монтаж распространен, а в том, нарушает ли он требования норм.

Автор:  Сергей [ 23 мар 2020, 05:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запас кабеля в виде колец

Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

СП 76.13330.2016
6.3.1.7 Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков).
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за исключением оптических кабелей.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/