Добрый день! Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)? |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2020, 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас кабеля в виде колец |
Aleksander писал(а): Добрый день! Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)? Первый раз такое вижу. |
Автор: | Aleksander [ 23 мар 2020, 05:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас кабеля в виде колец |
Вопрос не в том насколько такой монтаж распространен, а в том, нарушает ли он требования норм. |
Автор: | Сергей [ 23 мар 2020, 05:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запас кабеля в виде колец |
Aleksander писал(а): Добрый день! Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)? СП 76.13330.2016 6.3.1.7 Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков). 6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за исключением оптических кабелей. |