Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 13:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2020, 10:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

Первый раз такое вижу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2020, 10:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос не в том насколько такой монтаж распространен, а в том, нарушает ли он требования норм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

СП 76.13330.2016
6.3.1.7 Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков).
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за исключением оптических кабелей.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: viktor_belgorod (23 мар 2020, 15:51)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме