 Заголовок сообщения: Нагрев кабеля
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 фев 2020, 10:57
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться.
Как правильно считать теплоёмкость кабеля.
Допустим.
Ток КЗ: 1553 A
Сопротивление цепи: 0,14 оМ - так же брать только одной фазы или двух суммарно?
Сопротивление части цепи 180м ВВГ 4*120 мм2: 0,03 оМ
Сопротивление части цепи 15м ВВГ 4*2,5 мм2: 0,111 оМ
Как посчитать на сколько нагреется каждый участок кабеля при двухфазном КЗ ?

Выделяемая теплота при КЗ на всём кабеле: I^2Rt = (1553 * 1553 ) * 0,14 * 0,1 = 48786 Дж
На участке 120 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,03 * 0,1 = 22011 Дж
На участке 2,5 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,111 * 0,1 = 26775 Дж

Дальше не понятно:

Q = cm(t2-t1)
t1 = t1+ Q/cm
где m - масса вещества
C - теплоёмкость меди, 385 Дж/кг*К
Какую массу брать? 1 метра? участка одного сечений? всего кабеля? или может быть двух кабелей т.к. КЗ двухфазное.
Допустим для участка 2,5 мм2
t1 = t1+ Q/cm = 30 + (26775/385*0,021*15), где 0,021 - это масса меди в 1 жиле 1 метра ввг 4*2,5.
Подскажите, надо определить на сколько будет нагреваться кабель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика