Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Нагрев кабеля
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6454
Страница 1 из 1

Автор:  Xavian [ 09 фев 2020, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Нагрев кабеля

Помогите разобраться.
Как правильно считать теплоёмкость кабеля.
Допустим.
Ток КЗ: 1553 A
Сопротивление цепи: 0,14 оМ - так же брать только одной фазы или двух суммарно?
Сопротивление части цепи 180м ВВГ 4*120 мм2: 0,03 оМ
Сопротивление части цепи 15м ВВГ 4*2,5 мм2: 0,111 оМ
Как посчитать на сколько нагреется каждый участок кабеля при двухфазном КЗ ?

Выделяемая теплота при КЗ на всём кабеле: I^2Rt = (1553 * 1553 ) * 0,14 * 0,1 = 48786 Дж
На участке 120 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,03 * 0,1 = 22011 Дж
На участке 2,5 мм2: (1553 * 1553 ) * 0,111 * 0,1 = 26775 Дж

Дальше не понятно:

Q = cm(t2-t1)
t1 = t1+ Q/cm
где m - масса вещества
C - теплоёмкость меди, 385 Дж/кг*К
Какую массу брать? 1 метра? участка одного сечений? всего кабеля? или может быть двух кабелей т.к. КЗ двухфазное.
Допустим для участка 2,5 мм2
t1 = t1+ Q/cm = 30 + (26775/385*0,021*15), где 0,021 - это масса меди в 1 жиле 1 метра ввг 4*2,5.
Подскажите, надо определить на сколько будет нагреваться кабель.