 Заголовок сообщения: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2019, 13:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!

По сечению у меня нет вопросов.
Сэкономить можно следующим образом.
1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить.
2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4.
3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую.
4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 06:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!

По сечению у меня нет вопросов.
Сэкономить можно следующим образом.
1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить.
2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4.
3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую.
4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.


по п.2 Зависит от схемы электроснабжения: если на источнике питания N и PE разделены, то к ЩСУ только 5 жильным кабелем.
по п.3 Двигателей с рабочим нулевым проводником не встречал. Пятижильный кабель к двигателю - считаю, требует пояснений проектировщика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 08:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
по п.2 Зависит от схемы электроснабжения: если на источнике питания N и PE разделены, то к ЩСУ только 5 жильным кабелем.

Согласен, чтобы однозначно сказать, нужно видеть схему электроснабжения.
Даже по сечению не все однозначно...можно меньше взять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 15:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пример экономии денег на кабельной продукции

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика