Заголовок сообщения: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВт
Добавлено: 12 дек 2019, 12:51
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 13:07 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Знающие люди, подскажите!
Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.
Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95. Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения? Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
Добавлено: 12 дек 2019, 13:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!
Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.
Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95. Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения? Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.
Заранее спасибо!
По сечению у меня нет вопросов. Сэкономить можно следующим образом. 1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить. 2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4. 3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую. 4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
Добавлено: 13 дек 2019, 06:37
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!
Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.
Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95. Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения? Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.
Заранее спасибо!
По сечению у меня нет вопросов. Сэкономить можно следующим образом. 1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить. 2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4. 3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую. 4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.
по п.2 Зависит от схемы электроснабжения: если на источнике питания N и PE разделены, то к ЩСУ только 5 жильным кабелем. по п.3 Двигателей с рабочим нулевым проводником не встречал. Пятижильный кабель к двигателю - считаю, требует пояснений проектировщика.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения