Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 08:02

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2019, 13:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!

По сечению у меня нет вопросов.
Сэкономить можно следующим образом.
1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить.
2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4.
3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую.
4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 06:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Jackson писал(а):
Добрый день! Знающие люди, подскажите!

Строим градирню, заказали проект. Данные по проекту: Ном. мощность 185кВт, ном.ток 350А, напряжение 380В. Длина трассы от подстанции до ЩСУ-380м, длина трассы от ЩСУ до двух двигателей (мощность по 90кВт каждый) - 100м.

Проектировщики закладывают такие сечения кабелей: от подстанции до ЩСУ - 2 кабеля в параллель ВВгнг 5х185, от ЩСУ до каждого двигателя ВВГнг 5х95.
Подскажите, корректен ли этот выбор? Может быть можно взять кабели меньшего сечения?
Просто при такой длине речь идет о миллионах рублей на кабельную продукцию, хочется проверить, чтобы не переплачивать.

Заранее спасибо!

По сечению у меня нет вопросов.
Сэкономить можно следующим образом.
1 Заменить медь на алюминий, однако, сечение придется увеличить.
2 До ЩСУ нет необходимости прокладывать 5 жил, достаточно 4.
3 Возможно даже и до двигателей можно будет 4 жилы, нужно смотреть схему электрическую.
4 Жилу PEN можно взять меньшего сечения.


по п.2 Зависит от схемы электроснабжения: если на источнике питания N и PE разделены, то к ЩСУ только 5 жильным кабелем.
по п.3 Двигателей с рабочим нулевым проводником не встречал. Пятижильный кабель к двигателю - считаю, требует пояснений проектировщика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 08:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
по п.2 Зависит от схемы электроснабжения: если на источнике питания N и PE разделены, то к ЩСУ только 5 жильным кабелем.

Согласен, чтобы однозначно сказать, нужно видеть схему электроснабжения.
Даже по сечению не все однозначно...можно меньше взять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля. Длина трассы 380м, мощность нагрузки-185кВ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 15:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пример экономии денег на кабельной продукции

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме