Заголовок сообщения: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 12 дек 2019, 02:07
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.
Заголовок сообщения: Re: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 12 дек 2019, 05:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.
В чем проблема от одного стояка подключить 2 щита на этаже?
Заголовок сообщения: Re: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 13 дек 2019, 05:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки))
Вложение:
Безымянный.png
Теперь понятнее стало)) СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
Считайте, что это у вас одна распределительная линия и два стояка. В начале нужно установить отключающий аппарат.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения