Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда.
Нужно запроектировать стояки этажных щитов.
Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита.
И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два.
Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35.
Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25.
Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.

Автор:  k-igor [ 12 дек 2019, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расключение кабеля в протяжном щите

Kyrkyl777 писал(а):
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда.
Нужно запроектировать стояки этажных щитов.
Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита.
И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два.
Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35.
Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25.
Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.

В чем проблема от одного стояка подключить 2 щита на этаже?

Автор:  Kyrkyl777 [ 12 дек 2019, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расключение кабеля в протяжном щите

Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки))
Вложение:
Безымянный.png

Автор:  k-igor [ 13 дек 2019, 05:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расключение кабеля в протяжном щите

Kyrkyl777 писал(а):
Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки))
Вложение:
Безымянный.png

Теперь понятнее стало))
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен
устанавливаться отключающий аппарат.

Считайте, что это у вас одна распределительная линия и два стояка. В начале нужно установить отключающий аппарат.