Автор: | Kyrkyl777 [ 12 дек 2019, 02:07 ] |
Заголовок сообщения: | Расключение кабеля в протяжном щите |
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ. |
Автор: | k-igor [ 12 дек 2019, 05:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расключение кабеля в протяжном щите |
Kyrkyl777 писал(а): Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ. В чем проблема от одного стояка подключить 2 щита на этаже? |
Автор: | Kyrkyl777 [ 12 дек 2019, 23:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расключение кабеля в протяжном щите |
Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки)) Вложение: Безымянный.png
|
Автор: | k-igor [ 13 дек 2019, 05:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расключение кабеля в протяжном щите |
Kyrkyl777 писал(а): Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки)) Вложение: Безымянный.png Теперь понятнее стало)) СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат. Считайте, что это у вас одна распределительная линия и два стояка. В начале нужно установить отключающий аппарат. |