Заголовок сообщения: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 12 дек 2019, 02:07
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.
Заголовок сообщения: Re: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 12 дек 2019, 05:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Есть многоквартирный дом 9этажей, 4 подъезда. Нужно запроектировать стояки этажных щитов. Проблема в том, что в один подъезд идут два стояка и на каждом этаже стоят два этажных щита. И расключение существующих стояков происходит в протяжных коробках в подвале с помощью соединительных сжимов. Т.е. на подъезд сначала идет один кабель, а потом расключается на два. Можно ли протянуть один кабель до подъезда ВВГнг-LS 5*35, поставить щит и в щите сделать расключение на два стояка 5*35. Или же необходимо тянуть на два стояка отдельно ВВГнг-LS 5*25. Нюанс в том, что тогда увеличивается количество щитов ГРЩ.
В чем проблема от одного стояка подключить 2 щита на этаже?
Заголовок сообщения: Re: Расключение кабеля в протяжном щите
Добавлено: 13 дек 2019, 05:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Проблема в том что щиты с лева и с права от лестничной клетки))
Вложение:
Безымянный.png
Теперь понятнее стало)) СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
К одной распределительной линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
Считайте, что это у вас одна распределительная линия и два стояка. В начале нужно установить отключающий аппарат.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения