Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

В какой гофре проложить СИП по стене здания?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6319
Страница 1 из 1

Автор:  antonbessonov [ 18 ноя 2019, 06:56 ]
Заголовок сообщения:  В какой гофре проложить СИП по стене здания?

В типовых проектах линий электропередач с проводами СИП можно найти лист с примеров прокладки провода СИП по стене здания. Для крепления СИП к стене используются фасадные крепления. Но часто приходится слышать от заказчиков желание проложить СИП по стене в ПВХ гофре для дополнительной защиты от механических повреждений. И ещё просто заказчику так спокойней, что СИП ещё чем-то защищён. Гофру с СИП-ом обычно предлагается закрепить к стене пластиковыми клипсами. Но мы знаем, что ПВХ гофра боится Солнца (ультрафиолета), а ПНД гофра горит. Так, что же из них использовать, и можно ли вообще СИП чем-то дополнительно защитить?

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2019, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: В какой гофре проложить СИП по стене здания?

antonbessonov писал(а):
В типовых проектах линий электропередач с проводами СИП можно найти лист с примеров прокладки провода СИП по стене здания. Для крепления СИП к стене используются фасадные крепления. Но часто приходится слышать от заказчиков желание проложить СИП по стене в ПВХ гофре для дополнительной защиты от механических повреждений. И ещё просто заказчику так спокойней, что СИП ещё чем-то защищён. Гофру с СИП-ом обычно предлагается закрепить к стене пластиковыми клипсами. Но мы знаем, что ПВХ гофра боится Солнца (ультрафиолета), а ПНД гофра горит. Так, что же из них использовать, и можно ли вообще СИП чем-то дополнительно защитить?

Для прокладки кабелей на открытом воздухе лучше использовать атмосферостойкие трубы.
Есть например у ДКС.
phpBB [youtube]

Автор:  antonbessonov [ 19 ноя 2019, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: В какой гофре проложить СИП по стене здания?

Выбрали мы трубу из полиамида для открытой прокладки СИП 3х95+1х95 по стене здания. Можем ли мы ввести в здание и проложить по бетонному потолку до ВРУ этот СИП в трубе из полиамида, без разрыва, т.е. без перехода на кабель на внешней стене здания? Дело в том, что в типовых проектах ВЛИ-0,4кВ предлагают перед вводом в здание, делать переход с СИП на кабель. И в то же время, в тех же типовых проектах делают исключения для подстанций. Т.е. в трансформаторные подстанции предлагается вводить СИП без разрыва.

Автор:  k-igor [ 19 ноя 2019, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: В какой гофре проложить СИП по стене здания?

antonbessonov писал(а):
Выбрали мы трубу из полиамида для открытой прокладки СИП 3х95+1х95 по стене здания. Можем ли мы ввести в здание и проложить по бетонному потолку до ВРУ этот СИП в трубе из полиамида, без разрыва, т.е. без перехода на кабель на внешней стене здания? Дело в том, что в типовых проектах ВЛИ-0,4кВ предлагают перед вводом в здание, делать переход с СИП на кабель. И в то же время, в тех же типовых проектах делают исключения для подстанций. Т.е. в трансформаторные подстанции предлагается вводить СИП без разрыва.

Если нет запрета, значит можно :)