 Заголовок сообщения: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, нужно провести кабель от счетчика до здания и установить в нем АВ и две розетки, для строителей ограды/забора.
из инструментов будет использоваться сварка, циркулярка, болгарка, дрель или что то подобное. что из этого будет включено одновременно и на долго сказать сложно, но сомневаюсь что там будет бригада из 5ти человек где инструмент не будет останавливаться.
хватит для для таких работ кабеля 2х4 и АВ на 25А?
если кабель будет лежать на земле, во что его лучше спрятать в гофр или полипропиленовую трубу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 06:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, нужно провести кабель от счетчика до здания и установить в нем АВ и две розетки, для строителей ограды/забора.
из инструментов будет использоваться сварка, циркулярка, болгарка, дрель или что то подобное. что из этого будет включено одновременно и на долго сказать сложно, но сомневаюсь что там будет бригада из 5ти человек где инструмент не будет останавливаться.
хватит для для таких работ кабеля 2х4 и АВ на 25А?
если кабель будет лежать на земле, во что его лучше спрятать в гофр или полипропиленовую трубу?

Думаю хватит. 4мм2 - медь.
Какая длина линии? Если линия длинная, то нужно посчитать потери напряжения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Какая длина линии? Если линия длинная, то нужно посчитать потери напряжения.

мне пока на словах объяснили что хотят и я сам лично не видел не мерил
со скольки метров надо начинать считать потерю напряжения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 14:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Какая длина линии? Если линия длинная, то нужно посчитать потери напряжения.

мне пока на словах объяснили что хотят и я сам лично не видел не мерил
со скольки метров надо начинать считать потерю напряжения?

Нет такого четкого значения, из своего опыта могу сказать, что если длина более 50м то лучше посчитать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет такого четкого значения, из своего опыта могу сказать, что если длина более 50м то лучше посчитать.

от какой точки до какой считается потеря напряжения?
т.е. от ЩУ до АВ, от ЩУ до розетки или?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Нет такого четкого значения, из своего опыта могу сказать, что если длина более 50м то лучше посчитать.

от какой точки до какой считается потеря напряжения?
т.е. от ЩУ до АВ, от ЩУ до розетки или?

В идеале от трансформаторной подстанции считаются потери.
Но я понимаю, что не всегда это возможно сделать, поэтому нужно хотя бы посчитать от ВРУ здания, т.е. от точки подключения до розетки.
Чем трехфазная сеть лучше однофазной сети?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 02:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а как подбирается мощность нагрузки/сила тока при расчете? максимально возможное?
а как возможно подсчитать от точки подключения до розетки, у меня на последнем объекте получилось так, по столбам неизвестно откуда идет монолитный алюминий 16кв, доходит до столба на котором висит ЩУ, вниз со столба в ЩУ идет АВВГ 10кв примерно 8м длиной, который менять отказалась компания, из ЩУ на стену дома 16кв алюминий монолитный примерно 40м, на фасаде переход на медь и медь, длиной 4-5м, заведен в распределительный щит, из него уже 2.5кв в каждую комнату в первую распред коробку и дальше на розетки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 06:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
а как подбирается мощность нагрузки/сила тока при расчете? максимально возможное?
а как возможно подсчитать от точки подключения до розетки, у меня на последнем объекте получилось так, по столбам неизвестно откуда идет монолитный алюминий 16кв, доходит до столба на котором висит ЩУ, вниз со столба в ЩУ идет АВВГ 10кв примерно 8м длиной, который менять отказалась компания, из ЩУ на стену дома 16кв алюминий монолитный примерно 40м, на фасаде переход на медь и медь, длиной 4-5м, заведен в распределительный щит, из него уже 2.5кв в каждую комнату в первую распред коробку и дальше на розетки.

Делаете расчет, определяете ток...выбираете защитный автомат и кабель по току.
Измерьте по факту какое у вас там напряжение, если есть возможность. Главное чтобы ваши потребители работали. Думаю для временного электроснабжения сильно заморачиваться не стоит :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я имел ввиду в калькуляторах расчет потери нагрузки есть графа, мощность нагрузки/ сила тока, откуда взять этот показатель?
вот я буду прокладывать 2х4 и АВ 25А
если учесть примерную температуру в 20 градусов, то коэффициент, опять же примерно 1,2, получится 25А АВ уже способен пропустить 30А, добавим ток не расцепления и получаем 33.9А. получается кабель 2х4 может пропустить максимум 7.5кВт, вроде бы верно или ошибся?если нет то мой калькулятор подсчитал так


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Временная проводка для строительных работ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
я имел ввиду в калькуляторах расчет потери нагрузки есть графа, мощность нагрузки/ сила тока, откуда взять этот показатель?
вот я буду прокладывать 2х4 и АВ 25А
если учесть примерную температуру в 20 градусов, то коэффициент, опять же примерно 1,2, получится 25А АВ уже способен пропустить 30А, добавим ток не расцепления и получаем 33.9А. получается кабель 2х4 может пропустить максимум 7.5кВт, вроде бы верно или ошибся?если нет то мой калькулятор подсчитал так

А что вы подключать собираетесь в свои розетки? Считаете мощность, ток...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика