Автор: | sergey [ 08 июн 2011, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | Работы на кабельных линиях в подземных сооружениях |
Какие существуют требования по выполнению работ на кабельных линиях в подземных сооружениях? |
Автор: | Proektant [ 08 июн 2011, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работы на кабельных линиях в подземных сооружениях |
sergey писал(а): Какие существуют требования по выполнению работ на кабельных линиях в подземных сооружениях? Условия безопасной работы на кабельных линиях в подземных сооружениях. 1 Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них, должны выполнять по наряду не менее 3 работников, из которых двое — страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими, должна быть установлена связь. Производитель работ должен иметь группу IV. 2 Обеспечение вентиляции (естественной или принудительной) с содержанием в подземном сооружении кислорода не менее 20 %. 3 При открывании колодцев необходимо применять инструмент, не дающий искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка. 4 В колодце допускается находиться и работать одному работнику, имеющему группу III, с применением предохранительного пояса со страховочным канатом. Другой конец каната должен держать один из страхующих работников. 5 Не разрешается в колодцах разжигать паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт. 6 При работе с пропан-бутаном в коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих помещениях суммарная вместимость в помещении баллонов не должна превышать 5 л. 7 Не разрешается находиться в колодцах при прожигании кабелей, а в туннелях и коллекторах допускается только на участках между двумя открытыми входами. Работать на кабелях во время прожигания не допускается. 8 Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях применяются светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 9 Не разрешается курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на расстоянии менее 5 м от открытых люков. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |