СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие существуют требования по выполнению работ на кабельных линиях в подземных сооружениях?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Работы на кабельных линиях в подземных сооружениях
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Какие существуют требования по выполнению работ на кабельных линиях в подземных сооружениях?

Условия безопасной работы на кабельных линиях в подземных сооружениях.
1 Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них, должны выполнять по наряду не менее 3 работников, из которых двое — страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими, должна быть установлена связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
2 Обеспечение вентиляции (естественной или принудительной) с содержанием в подземном сооружении кислорода не менее 20 %.
3 При открывании колодцев необходимо применять инструмент, не дающий искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка.
4 В колодце допускается находиться и работать одному работнику, имеющему группу III, с применением предохранительного пояса со страховочным канатом. Другой конец каната должен держать один из страхующих работников.
5 Не разрешается в колодцах разжигать паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт.
6 При работе с пропан-бутаном в коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих помещениях суммарная вместимость в помещении баллонов не должна превышать 5 л.
7 Не разрешается находиться в колодцах при прожигании кабелей, а в туннелях и коллекторах допускается только на участках между двумя открытыми входами. Работать на кабелях во время прожигания не допускается.
8 Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях применяются светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.
9 Не разрешается курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на расстоянии менее 5 м от открытых люков.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика