Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 10:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в пролете 50м
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2019, 13:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые электрики!
Требуется совет опытных людей: стоит задача запитать диспетчерский пункт с подстанции. Расстояние примерно 250м. Воздушная прокладка. В середине трассы кабель необходимо проложить по железобетонным неанкерным опорам городского освещения, два пролета по 50м. Установка промежуточных опор невозможна.
Подскажите, что лучше использовать: СИП или тросовую прокладку кабеля? И вообще, возможна ли такая прокладка с точки зрения нормативных документов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в пролете 50м
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jackson писал(а):
Добрый день, уважаемые электрики!
Требуется совет опытных людей: стоит задача запитать диспетчерский пункт с подстанции. Расстояние примерно 250м. Воздушная прокладка. В середине трассы кабель необходимо проложить по железобетонным неанкерным опорам городского освещения, два пролета по 50м. Установка промежуточных опор невозможна.
Подскажите, что лучше использовать: СИП или тросовую прокладку кабеля? И вообще, возможна ли такая прокладка с точки зрения нормативных документов?

Сперва нужно определить сечение кабеля (провода СИП) и посмотреть по типовому проекту максимальный пролет с учетом вашей местности.
В любом случае, там скорее всего будет не более 40м.
Предположим, вы дополнительно подвесите трос. А механический расчет сможете сделать? Наверняка у вас попросят, чтобы доказали, что ваши опоры не сложатся, т.к. они не анкерные.
Ситуация не типовая, в нормативах не видел...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 