Jackson писал(а):
Добрый день, уважаемые электрики!
Требуется совет опытных людей: стоит задача запитать диспетчерский пункт с подстанции. Расстояние примерно 250м. Воздушная прокладка. В середине трассы кабель необходимо проложить по железобетонным неанкерным опорам городского освещения, два пролета по 50м. Установка промежуточных опор невозможна.
Подскажите, что лучше использовать: СИП или тросовую прокладку кабеля? И вообще, возможна ли такая прокладка с точки зрения нормативных документов?
Сперва нужно определить сечение кабеля (провода СИП) и посмотреть по типовому проекту максимальный пролет с учетом вашей местности.
В любом случае, там скорее всего будет не более 40м.
Предположим, вы дополнительно подвесите трос. А механический расчет сможете сделать? Наверняка у вас попросят, чтобы доказали, что ваши опоры не сложатся, т.к. они не анкерные.
Ситуация не типовая, в нормативах не видел...