Заголовок сообщения: Выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Добавлено: 30 июл 2019, 06:02
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Здравствуйте! Согласно новому СП 423.1325800.2018 определение сечений кабелей следует выполнять по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ранее таких жестких требований не было: "перевели на русский язык IEC 60364-5-52(2009), ну и ладно". Теперь появляются вопросы по расчету допустимых токовых нагрузок. Имеются три способа определения допустимых токовых нагрузок: - по приложению В, 21 таблица, включая определение понижающих коэффициентов; - по приложению С - упрощенный метод, объединяющий несколько таблиц, при этом понижающие коэффициенты к длительно допустимым токам, следует рассчитывать по приложению В; - приложение D, основан на выполнении расчета допустимого тока по формуле для определенных условий прокладки по приложению В. Для автоматизированного способа определения допустимых токовых нагрузок считаю приемлемым вариантом приложение D, но при этом, коэффициент b и степень n нигде не фигурирует, а на русский перевели данный документ не обращая на это внимание. Какие методы определения допустимых токовых нагрузок используете вы? Чем руководствуются в РБ при определении допустимых токовых нагрузок?
Вложение:
ГОСТ 50571.5.52.jpeg
Вложение:
1.JPG
Вложение:
3.JPG
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Добавлено: 30 июл 2019, 06:59
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Пример: для кабеля с ПВХ изоляцией, медными жилами, питающим однофазную нагрузку, прокладываемого по перфорированным лоткам вплотную, максимальная температура эксплуатации плюс 40 град.С, допустимый ток кабеля будет:
- По таблице А.52.3 определяем способ монтажа – E или F, где Е – для многожильных кабелей, F – для одножильных кабелей; - По таблице В.52.1 для изоляции ПВХ, с двумя рабочими жилами, для многожильного кабеля – таблица В.52.10; - По таблице В.52.10 для сечения, например, 4 мм.кв. допустимый ток 40 А; - По таблице В.52.14 при tмакс.=40 град.С для ПВХ изоляции k1=0,87; - По таблице В.52.17 при количестве многожильных кабелей, проложенных группами до 20 кабелей - k2=0,38; - По таблице В.52.20 при количестве лотков в вертикальной плоскости (друг над другом) 3, количество кабелей в лотке, прокладываемых с касанием – 9 (это максимальное) - k3=0,7; - Итого получаем: для кабеля 4 мм.кв. допустимый ток при заданных условиях прокладки 40*0,87*0,38*0,7=9,2 А
Заголовок сообщения: Re: выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Добавлено: 30 июл 2019, 07:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Пример: для кабеля с ПВХ изоляцией, медными жилами, питающим однофазную нагрузку, прокладываемого по перфорированным лоткам вплотную, максимальная температура эксплуатации плюс 40 град.С, допустимый ток кабеля будет:
- По таблице А.52.3 определяем способ монтажа – E или F, где Е – для многожильных кабелей, F – для одножильных кабелей; - По таблице В.52.1 для изоляции ПВХ, с двумя рабочими жилами, для многожильного кабеля – таблица В.52.10; - По таблице В.52.10 для сечения, например, 4 мм.кв. допустимый ток 40 А; - По таблице В.52.14 при tмакс.=40 град.С для ПВХ изоляции k1=0,87; - По таблице В.52.17 при количестве многожильных кабелей, проложенных группами до 20 кабелей - k2=0,38; - По таблице В.52.20 при количестве лотков в вертикальной плоскости (друг над другом) 3, количество кабелей в лотке, прокладываемых с касанием – 9 (это максимальное) - k3=0,7; - Итого получаем: для кабеля 4 мм.кв. допустимый ток при заданных условиях прокладки 40*0,87*0,38*0,7=9,2 А
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения