Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 09:01

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Здравствуйте!
Согласно новому СП 423.1325800.2018 определение сечений кабелей следует выполнять по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ранее таких жестких требований не было: "перевели на русский язык IEC 60364-5-52(2009), ну и ладно".
Теперь появляются вопросы по расчету допустимых токовых нагрузок.
Имеются три способа определения допустимых токовых нагрузок:
- по приложению В, 21 таблица, включая определение понижающих коэффициентов;
- по приложению С - упрощенный метод, объединяющий несколько таблиц, при этом понижающие коэффициенты к длительно допустимым токам, следует рассчитывать по приложению В;
- приложение D, основан на выполнении расчета допустимого тока по формуле для определенных условий прокладки по приложению В.
Для автоматизированного способа определения допустимых токовых нагрузок считаю приемлемым вариантом приложение D, но при этом, коэффициент b и степень n нигде не фигурирует, а на русский перевели данный документ не обращая на это внимание.
Какие методы определения допустимых токовых нагрузок используете вы? Чем руководствуются в РБ при определении допустимых токовых нагрузок?

Вложение:
ГОСТ 50571.5.52.jpeg

Вложение:
1.JPG

Вложение:
3.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 06:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Пример: для кабеля с ПВХ изоляцией, медными жилами, питающим однофазную нагрузку, прокладываемого по перфорированным лоткам вплотную, максимальная температура эксплуатации плюс 40 град.С, допустимый ток кабеля будет:

- По таблице А.52.3 определяем способ монтажа – E или F, где Е – для многожильных кабелей, F – для одножильных кабелей;
- По таблице В.52.1 для изоляции ПВХ, с двумя рабочими жилами, для многожильного кабеля – таблица В.52.10;
- По таблице В.52.10 для сечения, например, 4 мм.кв. допустимый ток 40 А;
- По таблице В.52.14 при tмакс.=40 град.С для ПВХ изоляции k1=0,87;
- По таблице В.52.17 при количестве многожильных кабелей, проложенных группами до 20 кабелей - k2=0,38;
- По таблице В.52.20 при количестве лотков в вертикальной плоскости (друг над другом) 3, количество кабелей в лотке, прокладываемых с касанием – 9 (это максимальное) - k3=0,7;
- Итого получаем: для кабеля 4 мм.кв. допустимый ток при заданных условиях прокладки 40*0,87*0,38*0,7=9,2 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 07:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Пример: для кабеля с ПВХ изоляцией, медными жилами, питающим однофазную нагрузку, прокладываемого по перфорированным лоткам вплотную, максимальная температура эксплуатации плюс 40 град.С, допустимый ток кабеля будет:

- По таблице А.52.3 определяем способ монтажа – E или F, где Е – для многожильных кабелей, F – для одножильных кабелей;
- По таблице В.52.1 для изоляции ПВХ, с двумя рабочими жилами, для многожильного кабеля – таблица В.52.10;
- По таблице В.52.10 для сечения, например, 4 мм.кв. допустимый ток 40 А;
- По таблице В.52.14 при tмакс.=40 град.С для ПВХ изоляции k1=0,87;
- По таблице В.52.17 при количестве многожильных кабелей, проложенных группами до 20 кабелей - k2=0,38;
- По таблице В.52.20 при количестве лотков в вертикальной плоскости (друг над другом) 3, количество кабелей в лотке, прокладываемых с касанием – 9 (это максимальное) - k3=0,7;
- Итого получаем: для кабеля 4 мм.кв. допустимый ток при заданных условиях прокладки 40*0,87*0,38*0,7=9,2 А

У меня к данному ГОСТу неоднозначное отношение, вернее даже негативное.
Есть статья по теме:
Почему разные токи в ПУЭ и ГОСТ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: выбор кабелей по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
У меня к данному ГОСТу неоднозначное отношение, вернее даже негативное.
Есть статья по теме:
Почему разные токи в ПУЭ и ГОСТ?

При этом, Александр Шалыгин, рекомендует руководствоваться стандартом, а теперь его ввели через СП 423.1325800.2018.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 