Автор:  Viktoriya [ 16 июл 2019, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Ввод кабеля в здание из металла через стену

Посоветуйте пжлста, как организовать ввод кабеля в помещение склада из металла. Склад из профнастила. Распределительная сеть приходит из шкафа соседнего здания к рубильнику на наружной стене здания склада, а от него в гофрированной трубе из ПНД в склад через стену. Склад категории В2 (П IIа)
Из ГОСТа 30339:
Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены, в изоляционных трубах.
В данном случае можно пройти просто в трубе ПНД и не надо устанавливать никакую жесткую трубу? Ведь толщина профлиста небольшая. А чем замазывают зазоры в таких случаях

Автор:  k-igor [ 16 июл 2019, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в здание из металла через стену

Viktoriya писал(а):
Посоветуйте пжлста, как организовать ввод кабеля в помещение склада из металла. Склад из профнастила. Распределительная сеть приходит из шкафа соседнего здания к рубильнику на наружной стене здания склада, а от него в гофрированной трубе из ПНД в склад через стену. Склад категории В2 (П IIа)
Из ГОСТа 30339:
Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены, в изоляционных трубах.
В данном случае можно пройти просто в трубе ПНД и не надо устанавливать никакую жесткую трубу? Ведь толщина профлиста небольшая. А чем замазывают зазоры в таких случаях

ПНД трубу не используйте, она горючая. Лучше жесткую ПВХ трубу или металлическую.
Зазоры заделывают негорючим материалом.