stavanger писал(а):
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
У меня вопрос на счет допустимой температуры нагрева провода 3G1.55mm.
По ощущениям провод чуть теплый (слегка ощутимый нагрев), температура не растет с течением времени, допустимо ли его использование?
Доп. информация:
Устройство Atmor Basic (проточный водонагреватель): 3.5 кВ
Провод который идет от устройства: 3G1.55mm, 16A
Напряжение: 220В
Автомат в щитке: 25A (то есть розетка, в которую подключен данный прибор позволяет это)
Прибор включен в удлинитель, а затем в розетку.
Характеристики удлинителя.
Длинна провода: 5м
Провод: 3G1.55mm, 14A (хотя из расчетов должен быть 16A)
Максимальная мощность: 3680В
Спасибо за помощь.
Мощность измеряется в [Вт], а не [В].
Автомат должен защищать вашу электропроводку. В вашем случае он этого не выполняет. От перегрузки кабель не защищен.
Если не греется, то теоретически можно использовать
Какое сечение? Что бы все было хорошо, сечение должно быть 2,5мм
2 по меди.