Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице.
В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2.
1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду?
2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице.
В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2.
1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду?
2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.

Старое ВРУ будет демонтировано?
Кабели муфтовать будете?

Очень похожая ситуация была у меня. Проложили по фасаду открыто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.

Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля?
По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.


Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Влад и мир писал(а):
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.

Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля?
По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.


Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!

Зачем вам такое решение?
Для ПВХ труб имеются специальные клипсы для крепления. Расстояние между кабелями должно быть не менее диаметра кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать.
На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь?
Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Влад и мир писал(а):
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать.
На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь?
Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.

По потолку не запрещено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 06:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Влад и мир писал(а):
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?

Кабели до 16мм2 считаются электропроводкой, более 16мм2 - это уже силовые кабели (токопроводы).
Электропроводку можно прокладывать вплотную друг к другу, а вот силовые кабели - через расстояние равное диаметру кабеля. Это все в ПУЭ прописано.
Цитата:
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - Не менее диаметра кабеля

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 07:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, Вам, очень помогли!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка по фасаду
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, пожалуйста, кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 , его обязательно, при прокладке, вдоль стен, потолков, затягивать в гофротрубу? Между перекрытиями и всеми конструкциями, конечно, в трубу пластиковую заведем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика