Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице. В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2. 1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду? 2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице. В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2. 1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду? 2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.
Старое ВРУ будет демонтировано? Кабели муфтовать будете?
Очень похожая ситуация была у меня. Проложили по фасаду открыто.
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.
Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля? По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.
Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Влад и мир писал(а):
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.
Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля? По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.
Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!
Зачем вам такое решение? Для ПВХ труб имеются специальные клипсы для крепления. Расстояние между кабелями должно быть не менее диаметра кабеля.
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать. На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь? Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Влад и мир писал(а):
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать. На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь? Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Влад и мир писал(а):
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?
Кабели до 16мм2 считаются электропроводкой, более 16мм2 - это уже силовые кабели (токопроводы). Электропроводку можно прокладывать вплотную друг к другу, а вот силовые кабели - через расстояние равное диаметру кабеля. Это все в ПУЭ прописано.
Цитата:
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой. Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - Не менее диаметра кабеля
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 10:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, пожалуйста, кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 , его обязательно, при прокладке, вдоль стен, потолков, затягивать в гофротрубу? Между перекрытиями и всеми конструкциями, конечно, в трубу пластиковую заведем.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения