Автор:  Kyrkyl777 [ 28 июн 2019, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка по фасаду

Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице.
В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2.
1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду?
2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.

Автор:  k-igor [ 28 июн 2019, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Kyrkyl777 писал(а):
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице.
В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2.
1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду?
2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(.

Старое ВРУ будет демонтировано?
Кабели муфтовать будете?

Очень похожая ситуация была у меня. Проложили по фасаду открыто.

Автор:  Влад и мир [ 04 июл 2019, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.

Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля?
По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.


Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!

Автор:  k-igor [ 04 июл 2019, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Влад и мир писал(а):
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос.

Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля?
По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия.


Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе!

Зачем вам такое решение?
Для ПВХ труб имеются специальные клипсы для крепления. Расстояние между кабелями должно быть не менее диаметра кабеля.

Автор:  Влад и мир [ 05 июл 2019, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать.
На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь?
Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.

Автор:  k-igor [ 05 июл 2019, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Влад и мир писал(а):
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать.
На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь?
Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование.

По потолку не запрещено.

Автор:  Влад и мир [ 05 июл 2019, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?

Автор:  k-igor [ 06 июл 2019, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Влад и мир писал(а):
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями?

Кабели до 16мм2 считаются электропроводкой, более 16мм2 - это уже силовые кабели (токопроводы).
Электропроводку можно прокладывать вплотную друг к другу, а вот силовые кабели - через расстояние равное диаметру кабеля. Это все в ПУЭ прописано.
Цитата:
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - Не менее диаметра кабеля

Автор:  Влад и мир [ 06 июл 2019, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Спасибо, Вам, очень помогли!

Автор:  Влад и мир [ 06 июл 2019, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка по фасаду

Подскажите, пожалуйста, кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 , его обязательно, при прокладке, вдоль стен, потолков, затягивать в гофротрубу? Между перекрытиями и всеми конструкциями, конечно, в трубу пластиковую заведем.