Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка по фасаду http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6002 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Kyrkyl777 [ 28 июн 2019, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка по фасаду |
Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице. В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2. 1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду? 2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(. |
Автор: | k-igor [ 28 июн 2019, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Kyrkyl777 писал(а): Необходимо перенести шкаф ВРУ с фасада дома в подъезд. т.к. на улице по СП 256 нельзя размещать ВРУ на улице. В старое ВРУ входят 2 кабеля 3х жильных бронированных алюминиевых на 70мм2. 1) Рыть траншею, но начальство говорит, а почему не по фасаду? 2) Если по фасаду, тогда в чем прокладывать бронированный кабель? Приходит на ум только в защитном коробе. Но стандартного типоразмера нет(. Старое ВРУ будет демонтировано? Кабели муфтовать будете? Очень похожая ситуация была у меня. Проложили по фасаду открыто. |
Автор: | Влад и мир [ 04 июл 2019, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос. Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля? По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия. Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе! |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2019, 20:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Влад и мир писал(а): Здравствуйте. Извините, что запрыгнул к Вам, с тему. Вопрос. Подвальное помещение. Идёт 2 бронекабеля 4*35. Они висят вдоль стены, на металлических советских скобах-крючках, сделано очень надёжно, через каждые 50 см. Возможно ли прокладка вдоль этих линий, привязка ещё двух кабелей 5*35 в гофротрубе, с помощью мощных стяжке к этим бронекабеля? По одному новому кабелю в гофре фиксировать на один бронекабель. Также и вторая линия. Сквозные проходы в перекрытиях, каждый кабель, конечно, в своей трубе! Зачем вам такое решение? Для ПВХ труб имеются специальные клипсы для крепления. Расстояние между кабелями должно быть не менее диаметра кабеля. |
Автор: | Влад и мир [ 05 июл 2019, 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать. На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь? Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование. |
Автор: | k-igor [ 05 июл 2019, 12:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Влад и мир писал(а): Спасибо. Конечно, с клипсами, очень просто все, ещё вариант, дюбель-хомут. Но, для монтажа всего этого, нет места, сверху потолок, внизу, дверные проемы, только сверху на бронекабель СССР фиксировать. На потолке, по ПУЭ тоже вроде, нельзя, или я ошибаюсь? Вариант лотка, не вариант, все упирается в финансирование. По потолку не запрещено. |
Автор: | Влад и мир [ 05 июл 2019, 20:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями? |
Автор: | k-igor [ 06 июл 2019, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Влад и мир писал(а): Понял, спасибо. Сперва засомневался, ТК подвальное помещение, по потолку кидать. Кабель 5*35, в гофре 50, к клипсами, соединённым(скрепленным) вместе можно закидывать, или расстояние, между клипсами, на диаметр кабеля делать, между двумя линиями? Кабели до 16мм2 считаются электропроводкой, более 16мм2 - это уже силовые кабели (токопроводы). Электропроводку можно прокладывать вплотную друг к другу, а вот силовые кабели - через расстояние равное диаметру кабеля. Это все в ПУЭ прописано. Цитата: 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой. Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ - Не менее диаметра кабеля |
Автор: | Влад и мир [ 06 июл 2019, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Спасибо, Вам, очень помогли! |
Автор: | Влад и мир [ 06 июл 2019, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка по фасаду |
Подскажите, пожалуйста, кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 , его обязательно, при прокладке, вдоль стен, потолков, затягивать в гофротрубу? Между перекрытиями и всеми конструкциями, конечно, в трубу пластиковую заведем. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |