 Заголовок сообщения: Подключение от изолятора на стене дома
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2019, 06:27
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться) На первом этаже жилого дома заказчик сделал реконструкцию квартиры под торговые помещения. Электроснабжение этой квартиры до реконструкции предусматривалось от ВРУ в подъезде. Теперь заказчик получил разрешение на электроснабжение от изоляторов на стене дома. Электроснабжение жилого дома выглядит так: от опоры ВЛИ 0,4 кВ идет кабель АВВГ 4x35 кв.мм. на тросу к изоляторам на стене. на изоляторах все три фазы заняты уже потребителями. Руководитель мне объяснил, что я могу взять один из фазных проводников и "сесть" на него путем создания эл контакта с питающим кабелем (проектируемым, идущим по наружной стене дома к своим торговым помещениям) с помощью прокалывающего зажима. У меня возникли след. вопросы:
1) Получается я "сажусь" на фазу сечением 35 кв. мм и на 4-ю жилу (PEN проводник) такого же сечения. От них я поведу к своим помещениям двухжильный кабель (фаза и PEN-проводник). Прокалывающий ответвительный герметичный зажим я выбрала ЗОПг-2: он применяется при создании ответвлений и электрического соединения проводов магистрали ВЛИ-0,38 кВ, методом прокола изоляции. Характеристики Для магистралей: 16-95 мм2 Для ответвлений: 4,0-35 мм2
Я могу принять сечение питающего кабеля от изоляторов 2x10 кв мм (мне его достаточно по доп потере напряжения)? как я понимаю этот зажим подходит для соединения проводников разных сечений (16-95 мм2///4,0-35 мм2). Но мой руководитель говорит, что необходимо выбирать кабель с аналогичным сечением , то есть 2x35. Это потому, что PEN-проводник питающей линии не должен менять своего сечения? В каком документе это написано? Или это простая логика? - получается питающая линия состоит из двух частей: 1 - кабель до изоляторов, 2 - кабель от изолятора до ВРУ помещений?
2) Указанный зажим должен применяться для создания ответвлений от проводов магистрали ВЛИ-0,38 кВ, а я же могу его применить в моем случае? для создания ответвления от изолированной жилы кабеля в месте его разделки на изоляторах.
3) Подскажите, в каком документе написано, что сопротивление заземлителя повторного заземления на вводе от воздушной ЛЭП должно быть не более 30 Ом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение от изолятора на стене дома
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2019, 06:27
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие зажимы вы в таких случаях применяете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение от изолятора на стене дома
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Viktoriya писал(а):
Помогите разобраться) На первом этаже жилого дома заказчик сделал реконструкцию квартиры под торговые помещения. Электроснабжение этой квартиры до реконструкции предусматривалось от ВРУ в подъезде. Теперь заказчик получил разрешение на электроснабжение от изоляторов на стене дома. Электроснабжение жилого дома выглядит так: от опоры ВЛИ 0,4 кВ идет кабель АВВГ 4x35 кв.мм. на тросу к изоляторам на стене. на изоляторах все три фазы заняты уже потребителями. Руководитель мне объяснил, что я могу взять один из фазных проводников и "сесть" на него путем создания эл контакта с питающим кабелем (проектируемым, идущим по наружной стене дома к своим торговым помещениям) с помощью прокалывающего зажима. У меня возникли след. вопросы:
1) Получается я "сажусь" на фазу сечением 35 кв. мм и на 4-ю жилу (PEN проводник) такого же сечения. От них я поведу к своим помещениям двухжильный кабель (фаза и PEN-проводник). Прокалывающий ответвительный герметичный зажим я выбрала ЗОПг-2: он применяется при создании ответвлений и электрического соединения проводов магистрали ВЛИ-0,38 кВ, методом прокола изоляции. Характеристики Для магистралей: 16-95 мм2 Для ответвлений: 4,0-35 мм2
Я могу принять сечение питающего кабеля от изоляторов 2x10 кв мм (мне его достаточно по доп потере напряжения)? как я понимаю этот зажим подходит для соединения проводников разных сечений (16-95 мм2///4,0-35 мм2). Но мой руководитель говорит, что необходимо выбирать кабель с аналогичным сечением , то есть 2x35. Это потому, что PEN-проводник питающей линии не должен менять своего сечения? В каком документе это написано? Или это простая логика? - получается питающая линия состоит из двух частей: 1 - кабель до изоляторов, 2 - кабель от изолятора до ВРУ помещений?
2) Указанный зажим должен применяться для создания ответвлений от проводов магистрали ВЛИ-0,38 кВ, а я же могу его применить в моем случае? для создания ответвления от изолированной жилы кабеля в месте его разделки на изоляторах.
3) Подскажите, в каком документе написано, что сопротивление заземлителя повторного заземления на вводе от воздушной ЛЭП должно быть не более 30 Ом?

1 Минимальное сечение PEN-проводника должно быть не менее 16мм2 по алюминию.
Берите кабель 2х35 тогда точно вопросов не будет. Если взять кабель меньшего сечения, то можно придраться, что этот кабель не будет никак защищен.
2 Думаю да.
3 ПУЭ:
Цитата:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение от изолятора на стене дома
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июн 2019, 06:27
Сообщений: 6
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если от изоляторов до ВРУ провести питающий кабель АВВГнг(А)-LS 2x16 кв мм в ПВХ-трубе, то это в принципе не запрещается действующими нормами и правилами? :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение от изолятора на стене дома
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Viktoriya писал(а):
А если от изоляторов до ВРУ провести питающий кабель АВВГнг(А)-LS 2x16 кв мм в ПВХ-трубе, то это в принципе не запрещается действующими нормами и правилами? :)

При условии, что посчитаете токи КЗ и определите, что ваш кабель АВВГнг(А)-LS 2x16 будет защищен от КЗ :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика