Автор:  Milana [ 07 июн 2011, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Какую сигнальную ленту можно применить для прокладки кабеля в траншее?

Автор:  k-igor [ 07 июн 2011, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Milana писал(а):
Какую сигнальную ленту можно применить для прокладки кабеля в траншее?

Мы в последнее время используем следующую сигнальную ленту ЛЗС.
Пример записи в проектной документации: лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 125 мм, толщиной 3,5 мм «Лента ЛЗС125х3,5 ТУ ВY 101333870.002-2009»; или: лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 250 мм, толщиной 3,5 мм «Лента ЛЗС 250х3,5 ТУ ВY 101333870.002-2009».

Автор:  Milana [ 07 июн 2011, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Как должна быть уложена сигнальная лента в траншее, есть какие-нибудь требования?

Автор:  k-igor [ 07 июн 2011, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Milana писал(а):
Как должна быть уложена сигнальная лента в траншее, есть какие-нибудь требования?

Лента защитная сигнальная имеет красный цвет лицевой стороны с предупреждающей надписью и должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм. от их наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт мелкой фракции, без мусора. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. На ленту насыпается песок или грунт мелкой фракции без камней, мусора и шлака с толщиной подушки не менее 0.10 м. При подобной укладке полиэтиленовый лист толщиной 3.5 мм имеет лучшую стойкость к механическим воздействиям нежели глиняный кирпич.

Автор:  k-igor [ 13 мар 2012, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

k-igor писал(а):
Milana писал(а):
Как должна быть уложена сигнальная лента в траншее, есть какие-нибудь требования?

Лента защитная сигнальная имеет красный цвет лицевой стороны с предупреждающей надписью и должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм. от их наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт мелкой фракции, без мусора. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. На ленту насыпается песок или грунт мелкой фракции без камней, мусора и шлака с толщиной подушки не менее 0.10 м. При подобной укладке полиэтиленовый лист толщиной 3.5 мм имеет лучшую стойкость к механическим воздействиям нежели глиняный кирпич.

Изменения ТУ
Новая редакция п.6.2: "Лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт мелкой фракции, без мусора. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться встык, без зазора, любым способом, препятствующим сползанию ленты в сторону от защищаемого кабеля при засыпке траншеи грунтом.".

Автор:  Электрик [ 14 мар 2012, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Кирпич дешевле будет, чем лента ЛЗС. Хотя затраты на укладку будут больше по сравнению с лентой.
ЛЗС - лента защитно-сигнальная, разве может она так защитить как кирпич?

Автор:  Proektant [ 14 мар 2012, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Электрик писал(а):
Кирпич дешевле будет, чем лента ЛЗС. Хотя затраты на укладку будут больше по сравнению с лентой.
ЛЗС - лента защитно-сигнальная, разве может она так защитить как кирпич?

Зря не доверяете, опытным путем было доказано, что степень защищенности от механических повреждений подземного кабеля при укладке ЛЗС на песчаную подушку не снижается по сравнению с кирпичом.
Этому доказательство письмо ГПО "Белэнерго" от 25.10.2010.

Автор:  k-igor [ 15 мар 2012, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Привожу таблицу для определения необходимого количества ЛЗС
Расчет расхода материалов для защиты кабеля, проложенного в траншее длиной 1км, в зависимости от типа траншеи

Автор:  Ассоль [ 19 апр 2012, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Сейчас выпускаются ленты ЛЭС от 150мм до 900мм. А в ПУЭ написано, что только при 2-ух кабельных линиях(не более) можно применить сигнальную ленту. Может кто знает норматив или указания по применению сигнальных лент?

Автор:  k-igor [ 19 апр 2012, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сигнальная лента для прокладки кабеля в траншее

Ассоль писал(а):
Сейчас выпускаются ленты ЛЭС от 150мм до 900мм. А в ПУЭ написано, что только при 2-ух кабельных линиях(не более) можно применить сигнальную ленту. Может кто знает норматив или указания по применению сигнальных лент?

А что за ЛЭС? Не стоит путать сигнальную ленту и ленту защитно-сигнальную. Это совсем разные ленты.
У нас в Беларуси изготавливают 2 типоразмера ЛЗС 125 и 250 мм.
Норматив думаю вряд ли найдете по применению лент (сам искал). Упоминания есть в ПУЭ и типовом проекте по прокладке кабелей.
А вы из России?