Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5946
Страница 1 из 1

Автор:  Pavel69 [ 09 май 2019, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.

Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!

Автор:  Pavel69 [ 09 май 2019, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.

В скобках предполагаемые мной выводы.

Автор:  k-igor [ 09 май 2019, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.

Pavel69 писал(а):
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!

150 кВт это примерно 285А.
Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А.
Питающий кабель 4х150.
Почему кабель КГ?