Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5946 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pavel69 [ 09 май 2019, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность. |
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо! |
Автор: | Pavel69 [ 09 май 2019, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность. |
В скобках предполагаемые мной выводы. |
Автор: | k-igor [ 09 май 2019, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность. |
Pavel69 писал(а): Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо! 150 кВт это примерно 285А. Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А. Питающий кабель 4х150. Почему кабель КГ? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |