СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В скобках предполагаемые мной выводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel69 писал(а):
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!

150 кВт это примерно 285А.
Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А.
Питающий кабель 4х150.
Почему кабель КГ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика