 Заголовок сообщения: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В скобках предполагаемые мной выводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel69 писал(а):
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!

150 кВт это примерно 285А.
Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А.
Питающий кабель 4х150.
Почему кабель КГ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика