Заголовок сообщения: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
Добавлено: 09 май 2019, 11:27
Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
Добавлено: 09 май 2019, 12:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel69 писал(а):
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!
150 кВт это примерно 285А. Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А. Питающий кабель 4х150. Почему кабель КГ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot]