Заголовок сообщения: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
Добавлено: 09 май 2019, 11:27
Зарегистрирован: 09 май 2019, 11:07 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Выбор эл.кабеля под потребляемую мощность.
Добавлено: 09 май 2019, 12:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel69 писал(а):
Здравствуйте! Такой вопрос. В нежилое помещение нужно провести кабель к оборудованию с потребляющей мощностью 150кВт включительно, напр.380В,кабель ,,КГ",протяженность 50-60метров. Нужно знать: Какого сечения КГ(4*50мм?),вставки на ВРУ-о,4 кВ(400А?),тр-р тока к прибору учета(250А?),ШРС (1-15 или 1-24 медь?) под вставки (250А?),с какой маркой ,,рубильника"? Спасибо!
150 кВт это примерно 285А. Значит в точке подключения будет автомат на 400А, а на вводе в ВРУ на 315А. Трансформаторы тока 300/5А. Питающий кабель 4х150. Почему кабель КГ?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения