Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 21:34

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2019, 07:58
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет, друзья!
Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно?
надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности.
Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии.
на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ?

спасибо!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
yavaso писал(а):
Привет, друзья!
Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно?
надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности.
Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии.
на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ?

спасибо!

Чтобы говорить, правильно или нет, нужно понимать кабели какой категории электроснабжения?
Предположим все 3-й категории.
Честно говоря подобные решения никогда не применял.
Что мне здесь не нравится? Обычный СИП - простыми словами он горючий. Есть исполнения, которые не распространяют горение (СИПн).
Исходя из пожароопасности, следовало бы их разнести на разные отметки.
Как вариант, возможно, достаточно обработать огнезащитными составом))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 02:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Единственное, что мне приходит в голову - "Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах"
Вероятность большая, что заходят они в одном месте в одном отверстии. И допустимые токи будут меньше расчетных.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика