Автор: | yavaso [ 30 мар 2019, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Монтаж 3х СИПов вместе |
Привет, друзья! Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно? надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности. Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии. на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ? спасибо! |
Автор: | k-igor [ 30 мар 2019, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж 3х СИПов вместе |
yavaso писал(а): Привет, друзья! Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно? надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности. Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии. на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ? спасибо! Чтобы говорить, правильно или нет, нужно понимать кабели какой категории электроснабжения? Предположим все 3-й категории. Честно говоря подобные решения никогда не применял. Что мне здесь не нравится? Обычный СИП - простыми словами он горючий. Есть исполнения, которые не распространяют горение (СИПн). Исходя из пожароопасности, следовало бы их разнести на разные отметки. Как вариант, возможно, достаточно обработать огнезащитными составом)) |
Автор: | Kyrkyl777 [ 02 июн 2019, 02:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж 3х СИПов вместе |
Единственное, что мне приходит в голову - "Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах" Вероятность большая, что заходят они в одном месте в одном отверстии. И допустимые токи будут меньше расчетных. |